我现在有个建筑-1层为车库 1层为商铺 2~6层为住宅 7层为屋面 请问一下我的消火栓给水管网用支状行吗???谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lugangsijia_9
沙发
没有发现上支管关于长度的要求,关键是太长了无法固定,喷水时会产生晃动,(个人想法)一米以内不影响使用(不固定的话);至于下支管长度应控制在150mm以内,这点是有明确要求的。
2007-08-23 18:09:23
赞同0
-
dzg6923
板凳
看来那人是忽悠我的!