发布于:2007-08-15 17:44:15
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
条件:一高度超过60米的转换层结构
根据广东省实施<高规>补充规定规范:第2.2.2条.在计算风荷载作用下结构水平位移时,基本风压可采用50年重现期的风压值.
3.5.1条.对于高度小于150米的剪力墙\筒中筒结构等弯曲型结构,当弯曲变形的影响明显,某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,该层层间位移角限值可放宽至1/800.
请问:3.5.1条里面的1/800是按"基本风压用50年重现期的风压值来计算,还是按100年来计算
对于框支层的位移计算是否符合3.5.1条规定.
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我考虑考虑
回复 举报