土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵启动的问题

消防水泵启动的问题

发布于:2007-08-15 17:20:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵的启动靠消防联动,那么停的时候怎么停?
消防水泵的出口压力靠什么来调节啊
如果水泵上的压力表是电接点压力表,那么他起的是什么作用
消防联动要不要给他接线
  • wanglina8286
    wanglina8286 沙发
    在消防控制室的控制器上(多线控制),应能显示、控制水泵的启停。
    《自动喷水规范》11. 0. 5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
    2007-08-15 20:47:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防实例

有一甲类厂房(20X13m,层高5m,共2层总高度10m)与市政供水(2条环状压力0.3MPa,管径DN150的市政管)距离130m,问题如下:体积按总高度算吗?(以下体积按总高度计V=20X13X10=2600m3)1、室外消火栓用水量为15L/S,对吗?(根据建规表8.2.2-2)2、室内消火栓用水量为5L/S还是10L/S(表8.4.1中是否要乘水枪数量)?3、若按室内+室外=15+5=20L/S时DN150的无缝钢管130m长的总损水为3.05m(v=1.18m/s),对?

回帖成功

经验值 +10