土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教几个消防问题

请教几个消防问题

发布于:2007-08-15 15:57:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一甲类厂房(20X13m,层高5m,共2层总高度10m)与市政供水(2条环状压力0.3MPa,管径DN150的市政管)距离130m,
问题如下:

体积按总高度算吗?(以下体积按总高度计V=20X13X10=2600m3)

1、室外消火栓用水量为15L/S,对吗?(根据建规表8.2.2-2)

2、室内消火栓用水量为5L/S还是10L/S(表8.4.1中是否要乘水枪数量)?

3、若按室内+室外=15+5=20L/S时DN150的无缝钢管130m长的总损水为3.05m(v=1.18m/s),对?

4、充实水柱必须为11.5m才能满足室内5L/S(采用d19水枪,DN65、L=25m的衬胶水带)则消火栓栓口压力为17.1m对否?(建规8.4.3第7条甲类厂房充实水柱不应小于10m)

5、管网设计压力:栓口压力+高差+总水损=17.1+10+3.05=30.6(即0.306MPa) ?

6、管道试压:管网设计压力小于0.6MPa时采用1.5倍(即本例试验压力0.459MPa对?),若管网设计压力大于0.6则加0.3MPa?

7、采用市政管网直接供室外、室内 水 消火栓,不可以对否?

各位高手能否将答案发到我邮箱:LIYH3185@163.COM (全部小写)谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问计算住宅坐便器的当量取多少?

请问计算住宅坐便器的当量取多少?0.5还是6?

回帖成功

经验值 +10