土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜跳闸问题

高压柜跳闸问题

发布于:2007-08-15 13:56:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们高压配电室,有一个总电源进线柜,另下面并联有五个各种设备的高压柜如变压器、高压电机等,现在有一个问题,就是下面的设备出现了问题比如高压电缆相间短路什么的,它往往总是跳总电源柜,而不是跳它本身的高压柜,或者是他本身的高压柜也跳,总电源也跳,这是不是在微保的设置上有问题?我们是10KV的高配。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    现在论坛无人管理,灌水的很泛滥啊
    2007-11-28 16:08:28

    回复 举报
    赞同0
  • pipi12345
    pipi12345 板凳
    就是一个简单的保护配合问题。受总和馈线速断的保护定值是一样的,因为短路计算的短路点一样。所以,只能够用时限进行区分。但这时候要冒一定的风险,就是母线故障时受总保护动作会有延时,对主变有一定影响。
    2007-11-28 13:22:28

    回复 举报