土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风排烟常见问题解答及精华帖汇总

通风排烟常见问题解答及精华帖汇总

发布于:2007-08-15 13:50:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、常见问题汇总

1、防排烟设计的参考书籍及规范有哪些?

2、各房间换气次数各是多少?

3、地下车库通风量在大于3米的情况下,如何计算?

4、地下车库的最大防火分区是多少?最大防烟分区又是多少?
根据高规4.1.8,设在高层内的汽车停车库应按照《汽车库。。。设计防火规范》执行,所以地下车库最大防火分区和最大防烟分区不能按照高规执行,地下车库的最大防火分区是4000平米,最大防烟分区是2000平米。

5、地下车库多个防烟分区合用风机,风量如何计算?

6、地下自行车库是否要设置排烟,排烟量如何计算?
http://co.163.com/forum/content/358_841588_1.htm

7、防火阀有哪些?

8、走道排烟面积如何计算?
http://co.163.com/forum/content/358_640875_1.htm

9、加压送风口如何选择?

10、地上、地下共用防烟楼梯间,加压送风如何设置?
http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm

11、前室火灾时,风口怎么开?
http://co.163.com/forum/content/358_291834_1.htm

12、正压送风风量如何计算?风压如何计算?
http://co.163.com/forum/content/358_295348_1.htm

13、防烟楼梯间的独立前室(非合用前室)是否需要加压送风?
http://co.163.com/forum/content/358_829010_1.htm

14、发电机房的通风排烟怎么做?
http://co.163.com/forum/content/358_757328_1.htm

15、机械补风设70度防火阀还是280度排烟防火阀?

16、担负两个防烟分区的排烟系统风路如何设计?

17、食堂通风怎么做?
http://co.163.com/forum/content/358_250298_1.htm#r1986973

___________________________________________________________

招聘广告,常年有效——本版块工业方面的问题比较多,但是有这方面经验的网友比较少,希望有经验的同行能加入我们的版主队伍。

1、要求:工业工艺范围比较广,有某方面的经验就可以,人品好。有空的时候来逛逛就可以了,尽量多参与讨论。
2、待遇:无偿。我们的版主都是这样,每个月能拿点虚拟的积分(可以换正版软件,作用比较小)。
3、有要求无待遇,为什么要加入呢?大家想想自己当新手的时候,或者想想有问题拿捏不准想找人商量的时候,我想参与讨论对自身也是一种促进和提高。
4、有意者请到站务论坛发帖申请。


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    这个帖子又被顶起来了,惭愧呀,两年前没有完成。

    看看以后有没有时间。
    2009-08-10 10:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • bj_ylf
    bj_ylf 板凳
    谢谢!!!!五体投地的感谢各位斑竹了!!!!:'( :'( :'( :'(
    2009-08-08 11:58:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

封闭机房IG541灭火后事故通风的问题

封闭机房IG541灭火后要做事故通风,但是请问一下进风是否可以不设进风风机呢?只是负压排烟!

回帖成功

经验值 +10