土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 用户对断路器的”简单”要求

用户对断路器的”简单”要求

发布于:2007-08-15 13:26:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在日常使用断路器时,有些用户经常有以下“简单”的要求(欢迎补充)
1、要求:只要出线端有短路发生,断路器就应当跳闸。
断路器保护跳闸和电路的电流大小有关。只有短路电流大于瞬动整定值电流,断路器才能瞬时跳闸。一般塑壳型断路器(空开)瞬动整定值为10In±20%,而短路电流的大小与变压器容量及线路参数有关,即与短路点至变压器的距离、短路点至变压器之间的导线类型及线径大小有关。例一配电柜,变压器为S9-315 10/0.4,配电柜与变压器之间导线为3X120+1X75的铜电缆,长240m,配电柜内一DZ20Y-400空开下端短路。经计算,三相短路电流为4.076KA,单相短路电流为1.366KA,如果是单相对地短路,空开是不会跳闸的。因此要求“微型断路器下端接1.5平的线短路就应跳闸”是不科学的。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sydyzjl
    sydyzjl 沙发
    4、问:断路器能用多长时间。
    按产品标准,和断路器寿命有关的试验有三个,即操作性能试验、额定运行短路分断能力和额定极限短路分断能力。(以下均以DZ20Y-400为例)
    A、 操作性能试验:试验顺序为1)主回路通以额定电流通电操作1000次;2)主回路不通电操作4000次;3)主回路通以6In电流,先电动分断9次,再自动分断3次;4)验证产品的介电性能和温升以及过载脱扣器的性能。
    B、 额定运行短路分断能力:是指在一定的试验参数条件下,经0—t—C0—t—C0的试验程序,能够接通、分断23KA的短路电流(Ics),经此通断后,还要继续承载50次其额定电流的分断能力,并要验证产品的介电性能和温升以及过载脱扣器的性能。(“0”为分断,t 为间歇时间,一般为3min,“C0”表示接通后立即分断)
    C、 额定极限短路分断能力:是指在一定的试验参数条件下,经0—t—C0的试验程序,能够接通、分断30KA的短路电流(Icu),经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力,但要验证产品的介电性能和过载脱扣器的性能。
    简单地说,一台DZ20Y-400的寿命可能只有2次(通断Icu)、3次(通断Ics后继续承载50次其额定电流的分断能力)。哈,是不是太低了!!
    2007-08-15 14:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • sydyzjl
    sydyzjl 板凳
    3、要求:三相电缆都烧断了,断路器就应跳闸。
    还是那句话,短路电流必须达到整定值断路器才会跳闸。从1例中可看出,三相短路电流为4KA,而单相短路电流才1.36KA,如果线路很长,导线很细,出现单相短路时,短路电流很难达到整定值。另电缆最常见的短路现象还有弧光短路。弧光短路的特点是短路电流小,但破坏力强,由于电弧具有很大的阻抗和电压降,它限制了故障电流,往往几安的电弧的局部高温可达2000~4000度。这样高的温度会将故障相附近的非故障相电缆绝缘破坏,造成相间弧光短路,在短路电动力作用下,线芯不会焊在一起而是各自熔化成团并在相间维持电弧稳定燃烧。因此三相电缆虽然都烧断了,但它们很少会形成直接的三相短路而是相间弧光短路,此时短路电流要小的多。
    2007-08-15 13:28:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ZN28K断路器常见故障有那些?如何避免?

如题:ZN28K断路器常见故障有那些?如何避免?

回帖成功

经验值 +10