漏电开关的位置问题

发布于:2004-11-01 00:32:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总开关(指比较大型的开关,100A以上)设置漏电开关是错误的(可能有些规书说没错),干路上也不宜设置漏电开关。(我的愚见)
漏电开关装得越前,越易出毛病,牵一发动全身。
总漏电要管的范围比末端内单个漏电开关大得多,哪怕你把动作电流设到500ma。一样跳你个没商量。
事例:一栋大型住宅楼(28层,四条梯),刚落成。低压房在一楼,每条梯设置一个常熟的空气开关,400A。其中一条梯已入住三户,一户在装修。装修中,工人使用电器多,其中一次,户内的长征电器八厂的FIN-25A/2P漏电开关(整栋楼的屋内都使用此开关,只是有些大面积是4P而已)动作了一次,主回路的空气开关没动作。
过了几天,原安装整栋楼的电气公司新来了个北方来的工程师,视察过低压房,说每个住户内只有一个漏电开关不够安全,要什么二级保护似的,硬是要把四条梯的空气换成漏电,回去后换翻了本书出来,说按什么规程做、不装的话就违反什么什么……。工程部的班组嘴上斗不过他和他的书,折腾了一天,从零线母牌到开关后面的万能角铁等等一一处理好。
日子一天天过,不断地有买了楼的人陆续进场,并请装修公司装修。
一段时间内,百家争鸣,多家装修公司在该楼装修,施工队参差不齐,电气线路上时有拉乱接或使用一些破旧不堪的电动工具,造成屋内的漏电开关动作,屋内的动作还是小事,电房的也一样跳闸,一跳整条梯没电,这下可苦了其他人,物业管理公司不断接到投诉,电工也烦到快死了,请安装公司的人把动作电流调到最大值也无济于事。
后来,电房还是换回了空气开关。各人自扫门前雪,你的窝出了事,也不该累了大家。
尽信书不如无书,此话有时可能太偏激。
毕竟,理论也是来源于实践。实践是检验理论唯一标准。
一切纸上谈兵或不切实际的行为是站不住脚的。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    关于漏电开关选择性,除了有电流选择性外还应考虑时间选择性。将主开关的漏电动作延时应能达到很好的效果。
    2004-11-01 15:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • hitwb
    hitwb 板凳
    大鼻兄误解了楼主的意思了。楼主是说一栋板式高层住宅,共有四个单元,每个单元28层。“一条梯”就是一个单元的意思。要不然,“每条梯设置400A的空气开关”这句话就不好理解了。
    不过我还是觉得楼主的做法有问题。28层的住宅从1层到28层只有一个回路供电,不跳才怪。
    按照“措施”的建议,4000~6000平方米的住宅进线漏电开关设置漏电电流为500mA,超过6000平方米建议分开进线。28层的住宅至少也要分2个回路供电,3条回路更好。每条回路设置500mA的漏电开关,估计问题就不大了。
    2004-11-01 12:07:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单根2.5平方的载流量可以超过15A吗?

根据1988年,我们地区供电局的试验。(印发了内部资料)双套橡皮塑料单心线在35。C的温度下的载流量是15A的,可现在很多书说BVV-2.5的载流量在25A左右。1988年是距现在远了点,可是导线的截面不应跟年限有关呀,是不是太多了,大于15A的载流量的导线,我一般选4平方以上的。