发布于:2012-12-02 14:54:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
做实验室的配电,有一些设备,气相色谱仪、液相色谱仪、ICP发射光谱仪、原子吸收光谱仪等要求单独接地,地零电压小于0.5V,可是考虑到设备和人员安全,我在设计时将这些设备的PE线接到某一母排,PE线间绝缘,然后从母排接到建筑物总等电位联接板,类似低频电子设备的单点接地,在接到建筑物的共用接地体上,可是设备厂家要求我们单独接地,单独接地是为了防止什么呢?防止电子信号干扰?还是防止设备间故障电压互窜,发生触电事故?防雷规范有明确的规定,不应单独设接地极。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句王厚余老师的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》
还有一篇文章《信息机房供电系统中性线对地电压过高的分析和处理》
回复 举报
有些很敏感很贵的设备要求中性线对地线的电压小于0.5V是因为超出这个电压设备将不能工作,不管什么原因都得把电压降下来,采用隔离变压器或者UPS后N线与PE线连接(N线重复接地),从这点起N线与PE线的电位差为0,我的设计中有17台设备要求中性线对地线电压很小,每个房间有1到4台,如果给每一台设备配ups电源可能成本比较高,可以给每个房间配一台双绕组变压器,欢迎各位补充指正!
回复 举报