土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光谱仪、色谱仪这些设备为什么要求做单独接地?如何做单独接地?

光谱仪、色谱仪这些设备为什么要求做单独接地?如何做单独接地?

发布于:2012-12-02 14:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做实验室的配电,有一些设备,气相色谱仪、液相色谱仪、ICP发射光谱仪、原子吸收光谱仪等要求单独接地,地零电压小于0.5V,可是考虑到设备和人员安全,我在设计时将这些设备的PE线接到某一母排,PE线间绝缘,然后从母排接到建筑物总等电位联接板,类似低频电子设备的单点接地,在接到建筑物的共用接地体上,可是设备厂家要求我们单独接地,单独接地是为了防止什么呢?防止电子信号干扰?还是防止设备间故障电压互窜,发生触电事故?防雷规范有明确的规定,不应单独设接地极。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • akenshanba
    akenshanba 沙发
    看到两篇好的文章,不知道怎么传上。。。
    王厚余老师的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》
    还有一篇文章《信息机房供电系统中性线对地电压过高的分析和处理》
    2012-12-02 18:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • akenshanba
    akenshanba 板凳
    哈,自己顶自己一下吧
    有些很敏感很贵的设备要求中性线对地线的电压小于0.5V是因为超出这个电压设备将不能工作,不管什么原因都得把电压降下来,采用隔离变压器或者UPS后N线与PE线连接(N线重复接地),从这点起N线与PE线的电位差为0,我的设计中有17台设备要求中性线对地线电压很小,每个房间有1到4台,如果给每一台设备配ups电源可能成本比较高,可以给每个房间配一台双绕组变压器,欢迎各位补充指正!
    2012-12-02 18:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压线路距离

10KV和0.4KV线路由桥架敷设,二者的距离有什么要求呢?

回帖成功

经验值 +10