最近有个问题一直困扰着我,现在做一个坡地建筑,关于抗规4.1.8条的放大系数,现在审图公司提出,在台地边坡处打了护坡桩,就不该有那么大地震放大系数(放大系数取值我按抗规应运与分析上图列及公式计算的,取表格H/L≥1对应的数值,因为打了垂直护坡桩,H/L为无穷大,),到底边坡处打了护坡桩,建筑物与台地边缘的距离L1可不可以放大,还是说实际是多少就该是多少?该怎么考虑这个放大系数?(我提出那个公式悬崖都适用,打了护坡桩也是适用的,)我上面的总工都解释不通,我不知道是我理解错了,还是他们错了
么么的,那个小地方的审图公司提出这么个问题,业主现在说你不改图纸,就不要你做了,领导有点顶不住了,我的意思是,对我设计人员来说,如果不按4.1.8条强规出图,出了问题有多少责任,我现在该怎么减轻我自己的责任?请大家帮我出出主意
附图中的L1,打了护坡桩,是不是就可以加大?如果可以,加大到多少?
[
本帖最后由 canghaileyuan 于 2012-12-2 15:25 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句我也时很烦这个事情,放大的系数有点大 才2米高的挡墙
回复 举报