土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 关于里正深基坑的使用小问题求解!!

关于里正深基坑的使用小问题求解!!

发布于:2007-08-15 00:46:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
刚用里正深基坑做地铁站地下围护计算,遇到一些操作上的小问题,希望能够在这里得到答案。
1。在计算m值时,基坑底面位移值是怎么估计?
2。自动生成工况的深度是怎么计算出来的?
3。花管参数的设置否影响计算吗?
4。材料抗力和抗力系数一般怎么取呢?

一位好学的初学者,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mxw0625
    mxw0625 沙发
    1一般m值的计算需要基底位移d,规范一般规定为10mm,所以在实际计算中一般先假设d=10mm,然后来推导m,再利用m来计算d1,一直这样迭代计算下去,知道dn=10mm,就可以得到比较准确的m。
    2 一般取为0.5m.
    3 肯定会有影响,花管越多,间距越小,稳定越强,越稳定,不过当参数达到一定程度时,影响就很小了。
    4材料抗力与材料特性有关吧,而抗力系数是一个数一般大于1
    2011-08-17 11:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • lele66_36
    lele66_36 板凳
    没有热心人来,自己先顶一个
    2007-08-15 14:27:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。