土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯机房、水泵房等动力房零线截面求救

电梯机房、水泵房等动力房零线截面求救

发布于:2004-10-31 15:10:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电梯机房、水泵房、空调机房等,TN-S系统中ABCNPE五线情况下,一般零线选择是相线的一半。但是实际情况下,因为基本上动力设备全部是三相设备,除了机房照明及某些控制柜内是单相的。所以,零线有没有必要选择到相线的一半呢,比如3*BVV120+2*BVV70,可不可以仅在满足单相设备情况下,零线截面选小点呢?即3*BVV120+1*BVV70+1*BVV10。在这里零线选择要不要考虑故障情况下,三相设备不平衡电流啊?当然,在TN-C等系统,或者导线是电缆的话,就不用考究这个问题了。问题可能很菜咯!呵呵!!!也值得某些象我半懂不懂的人学习下。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 高风
    高风 沙发

    如果不套规范,那你设计的依据是什么?
    2004-11-03 21:31:03

    回复 举报
    赞同0
  • oywb8
    oywb8 板凳
    这个问题确实很常见,我还没有把它缩小选取过,没有依据呀。
    要不分二个回路供电,单相一路,三相一路,控制回路用380V或加控制变。
    2004-11-03 21:03:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2075 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS对电梯供电有无意义?

大家知道,EPS的供电时间是有限的,对动力设备供电一般为2小时(可长可短).对于二级电梯负荷,如果用EPS供电,市电停电后可以运行两小时.但两小时后,仍然可能发生人被困在电梯里的事故.其几率与没有EPS也差不多.所以,我觉得上EPS没什么意义!想听听大家的想法!

回帖成功