大家好,最近领导给了我一个任务,让我设计一个有几间办公室的小建筑物采暖工程,由于是外行,到确定散热器散热片数时遇到难题了。我查了一下规范,只是说明:粗柱型(包括柱翼型)不宜超过20片;细柱型——25片;长翼型——7片。可这远远不能帮助我解决问题,请问如何确定散热片数?谢谢!
发布于
2004-10-31 15:10:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
js.mhx
建筑物类型 供暖建筑面积热指标
W/m2 Kcal/( m2.h)
住宅 47-——70 40-——60
办公楼、学校 58-——81 50-——70
医院、幼儿园 64-——81 55-——70
旅馆 58-——70 50-——60
图书馆 47-——76 40——65
商店 64-——87 55-——75
单层住宅(平房) 81-——105 70-——90
食堂、餐厅 116——140 100-——120
影剧院 93-——116 80-——100
大礼堂、体育馆 116-——163 100-——140
仅供参考
2008-10-09 11:37:09
来自 PC
评论
举报
kaichao84
先算出采暖房间的热负荷,然后用房间热负荷除以所选散热器每片的散热量,就是这个房间所需的散热器片数.要清楚区分单管、双管计算方法