土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器采暖系统中散热片数如何确定
大家好,最近领导给了我一个任务,让我设计一个有几间办公室的小建筑物采暖工程,由于是外行,到确定散热器散热片数时遇到难题了。我查了一下规范,只是说明:粗柱型(包括柱翼型)不宜超过20片;细柱型——25片;长翼型——7片。可这远远不能帮助我解决问题,请问如何确定散热片数?谢谢!

全部回答(28 )

  • js.mhx
    建筑物类型        供暖建筑面积热指标
            W/m2          Kcal/( m2.h)
    住宅        47-——70        40-——60
    办公楼、学校        58-——81        50-——70
    医院、幼儿园        64-——81        55-——70
    旅馆        58-——70        50-——60
    图书馆        47-——76        40——65
    商店        64-——87        55-——75
    单层住宅(平房)        81-——105        70-——90
    食堂、餐厅        116——140        100-——120
    影剧院        93-——116        80-——100
    大礼堂、体育馆        116-——163        100-——140
    仅供参考
    2008-10-09 11:37:09 来自 PC 评论 举报
  • kaichao84
    先算出采暖房间的热负荷,然后用房间热负荷除以所选散热器每片的散热量,就是这个房间所需的散热器片数.要清楚区分单管、双管计算方法
    2007-05-22 13:44:22 来自 PC 评论 举报