蒸发器结冰,已经清洗过蒸发器但二小时后还结冰,管温器都是好的,雪种也够,请问高人哪里出问题咯?

全部回答(20 )

  • sizhaolee

    以下是我的联系方式: zhactlb@163.com,0756-2180128,2312100,
    2009-04-07 11:51:07 来自 PC 评论 举报
  • sizhaolee
    测一下蒸发器出口每一路的温度,看看温差大不大,3度左右还可以排除是分液头的问题,如果达到10°C以上,问题就严重了,一定要先解决这个分液问题!建议你用好一点的分液头,我们有生产文丘里改进型分液头,经过测试,18路的蒸发器出口温度温差仅仅0.4°C,这还将风量不均的影响考虑在内。