发布于:2004-10-31 14:36:31
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
刚做的一个工程———关于板的挠度问题!
我最近做了一个地下水泵房的工程,现正在施工中!
现在发现其中有块板(此板为泵房顶板)挠度有点大!板的数据如下:
板厚150 长7800 宽5000 横载标准值14.47KN/M^2 活载标准值4KN/^2 ,
板的四周与250厚钢筋混凝土墙现浇 !
我用pmcad计算挠度为37.35mm(大于25mm不满足)
用morgain计算为25.1mm(刚好满足)
用pk 特殊结构中的构件计算(采用的是有限元计算方法)则挠度只有4.1mm
注:以上计算过程板的四周我均按固接考虑的!
我现在真不知哪个对了! 望各位高手赐教!
另外,如果按第一个挠度为准的话,不知对结构安全是否有影响!
(我个人认为不会有影响,因为我的板的承载力满足要求,裂缝宽度小于0.2mm也满足要求,板的抗剪也没问题,而水泵房的顶板扰度超一点应该不影响使用吧!)
板跨大于4.2施工时自己会起拱的,扣去起拱值,没问题的。板挠度计算准确的说并没有特别精确和准确的方法,目前的挠度计算为参考单向变形的叠加方法,实际上不完全准确,与其他计算方法相比有限元计算普遍小许多,个人认为对于单向板控制挠度比较现实,方法也明确,至于双向板当主要以裂缝为主。
希望大家点评一下,多多交流,共同进步!^_^
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wyp945
沙发
楼主啊用morgain计算为25.1mm(刚好满足)
2009-09-23 09:22:23
赞同0
-
l86077447
板凳
恩 非常好的东西,感谢楼主的劳动啊。拜读啦
2009-09-18 15:33:18
赞同0
加载更多而我按照楼主的条件算出的却是17.9,为什么会不一样呢
回复 举报
回复 举报