土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于直埋补偿器的设置

关于直埋补偿器的设置

发布于:2007-08-14 13:26:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教高手,采暖管道水温110度,采用DN100的预制直埋管道,是否需要设置波纹管补偿装置,如果需要间隔怎么取,计算,补偿装置处是否需要设固定支架,最好哪位经验的老师给传个室外直埋采暖管道敷设的图看看,谢谢了啊

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • scz5568
    scz5568 沙发
    一般不要补偿器,现在DN800 水温120度都有无补偿直埋的.
    2007-08-20 19:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • rrx9401
    rrx9401 板凳
    你提的问题也是我们设计中经常遇到的问题,有时我们这些新手还是需要好好的计算一下,
    关于图纸你可以去图纸板块下载,应该有你需要的!!!
    2007-08-16 09:07:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

直埋、架空、不通行地沟敷设哪种更经济?

同等条件下,室外采暖管道直埋、架空、不通行地沟敷设哪种更经济?另外在寒冷地区冻土层室外采暖管道是不是必须埋在冻土层以下?直埋敷设管道,能不能用岩棉、矿渣棉作为保温材料?

回帖成功

经验值 +10