土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
采暖供热
\
地暖部分不热是什么原因?
地暖部分不热是什么原因?
我做了一个家装工程,用燃气锅炉的,卫生间和卧室一路,卧室很快热起来,卫生间不热,我想如果是卫生间管子稀这一原因外,还有没其它的因素?
发布于
2007-08-14 10:36:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
sybxbjb
看看有几个支路,把其他支路的关小,可以增加卫生间支路的流量,你选的燃气热水器可能在50度水温时的流量低于额定流量,而地热水温恰恰就是50度左右,选择热水器时没有考虑不同温度时的流量吧。
2007-11-27 12:59:27
来自 PC
评论
举报
blackpard
加个循环泵呵。靠重力循环的系统可能因为管道的沿程阻力过大而影响水循环。
采取强制循环的做法可能会好一点。
2007-10-29 12:09:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hteng
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
9
回复
32
粉丝
1
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 569 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
采取强制循环的做法可能会好一点。