地暖部分不热是什么原因?
地暖部分不热是什么原因?
我做了一个家装工程,用燃气锅炉的,卫生间和卧室一路,卧室很快热起来,卫生间不热,我想如果是卫生间管子稀这一原因外,还有没其它的因素?
发布于
2007-08-14 10:36:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
sybxbjb
看看有几个支路,把其他支路的关小,可以增加卫生间支路的流量,你选的燃气热水器可能在50度水温时的流量低于额定流量,而地热水温恰恰就是50度左右,选择热水器时没有考虑不同温度时的流量吧。
2007-11-27 12:59:27
来自 PC
评论
举报
blackpard
加个循环泵呵。靠重力循环的系统可能因为管道的沿程阻力过大而影响水循环。
采取强制循环的做法可能会好一点。