关于人防区阀门设置的问题

发布于:2007-08-14 09:49:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本工程人防遇到一个问题,请各位TX竞相讨论。
消防及给排水管道穿过密闭通道,阀门应设在什么部位
A、B、C请各位TX给个指导性意见。
谢谢

1187056157955.JPG

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zxlchinese
    zxlchinese 沙发
    应设置在A处是正确的。
    2009-07-29 11:21:29

    回复 举报
    赞同0
  • poedan
    poedan 板凳
    应该在A处根据:
    6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
    1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
    2008-10-27 22:17:27