低压配电室双路低压电源进线,瓶有双电源转换,消防泵房离配电室100多米,有必要从低压配电柜引两条电缆至消防控制柜并在消防控制柜加双电源转换吗?请大家指点一下,平时大家都怎么做的?有时候消防泵控制柜不加双电源转换好像审图通不过,但我认为好像没必要再加了。大家讨论一下啊。。谢谢

全部回答(9 )

  • weibo_1477185905359
    配电室己有双电源转换开关了消防控制柜还要加双电源吗
    2016-10-23 09:27:23 来自 PC 评论 举报
  • malongknowledge
    呵呵,需要的,规范上明确规定末端互投的
    其实你要是自己用的话,可以不设,哈哈,因为你两根线是从一个配电柜引出的,这两根线肯定一路走了,设互投意义不大
    2007-11-18 00:25:18 来自 PC 评论 举报