土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有一发电机与电网并网,请教高手此方案是否可行。
有一发电机:额定功率15000kw、额定电压10500v、额定电流1031A、功率因数0.8(滞后)、额定频率50Hz,与电网并网,线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240,请教高手此方案是否可行。

全部回答(2 )

  • xuan2281
    电缆采用YJV22-300,也就是用铜芯300
    2007-08-19 19:52:19 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240小了。
    2007-08-14 23:39:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10