土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有一发电机与电网并网,请教高手此方案是否可行。
有一发电机:额定功率15000kw、额定电压10500v、额定电流1031A、功率因数0.8(滞后)、额定频率50Hz,与电网并网,线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆每回采用YJLV22-8.7/15-3×240,请教高手此方案是否可行。

全部回答(4 )

  • ychq

    以上问题,不用考虑。线路全长2.4km,架设双回,导线排列方式为垂直排列,架空采用LGJ-240,电缆采用YJLV22-8.7/15-3*240×4,YJV22-8.7/15-3*240×3 方案是否可行。
    2007-08-16 08:23:16 来自 PC 评论 举报
  • cjs3000
    首先要和电业部门联系,做接入网设计
    2007-08-15 14:17:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅