土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵扬程超过160米

消防泵扬程超过160米

发布于:2012-12-01 16:02:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我一直在论坛里面找,但是没关于这的帖子。
我看到的一般设计,都是喷淋泵扬程小于1.6MPA的,选的管道都是额定压力1。6MPA
现在有个超高层的项目,我低区算出需要170的扬程,报警阀可以网上放,但是地下室的管道抗的住这么大的压力吗,是不是要选别的,要特别注明呢?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • water_1786
    water_1786 沙发
    160米的扬程可以下面做加厚的钢管,喷淋系统超过120米要分区的。
    2014-03-03 17:55:03

    回复 举报
    赞同0
  • lihui8274
    lihui8274 板凳
    这种情况我记得有些工地时采用的 中20多层的的 地方来个二次加压水泵!!
    2014-02-26 16:36:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓距路边布置问题

规范上规定,室外消火栓距路边不大于2米,问题来了,这个路是指消防车道,还是车行道,还是非车行道?我碰见的一个小区,联排两排,四周没有消防车道,连车道都没有,如果消火栓布置在车道边,那保护半径超过150米了。[ 本帖最后由 w-jwei 于 2012-11-30 16:29 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10