土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 紧急求助一个约500立方米-22度冷库用什么机组?

紧急求助一个约500立方米-22度冷库用什么机组?

发布于:2007-08-14 08:01:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
业主现制作一个500立方米冷库,蒸发器已定DJ300X4台(水冲霜)、但业主要求将他现有的一台120匹日立椤杆冷水机组(系统是2台60匹压机)改成制冷机组,以降低成本。因为机组要运行在-22度以下,在这样的条件下(压机的温升可以加装喷降温,但油路该怎样处理呢?压机在这么低压下运行会损坏吗?排气温度又这么高能受得了吗?),机组能否运行吗?因本人未做过所以没有把握!现请教各大虾有这方面的技术和经验吗???谢谢
  • qingchu8210
    qingchu8210 沙发
    你要这么的的蒸发温度好象在空调工况都用-15蒸发温度的压缩机,这个问题你最后找一下日立公司技术部门,这样对你会比较好点。
    2007-08-15 08:47:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发冷CXV-379

BAC 蒸发冷CXV-379的制冷剂接管是用的钢材标号是多少?

回帖成功

经验值 +10