土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:RO浓水及厂区生产外排水,碱性含盐废水
一小厂,生产废水及RO浓水混合,碱性,主要成分为氯化钠,浓度在5%左右。要求去除盐分,去除率期望在90%以上,COD之类不做要求,但尽量少引入其他污染物,甚至可能需要外加碳源,能不能用活性污泥法?求各位前辈高手指点。
PS:生产原水为井水或地表水

全部回答(1 )

  • ganchaozjs
    可以考虑上蒸发工艺~
    2016-04-21 12:40:21 来自 PC 评论 举报
  • 含盐印染废的处理回用
    针对印度邦盯地区众多印染企业排放的高含盐印染废水的污染问题, 给出了一种集预处理蒸发器组合的新的处理工艺。分别利用集水井、调节池、反应除油池作预处理利用去除有机污染物利用三段脱盐, 同时加上的段间泵,
  • 含盐的生物处理研究进展
    含盐废水包括海水直接刺用后排放出的废水和许多工业废水,如化工废水、农药废水因为含盐量高、废水的生物处理具 有一定的难度.本文在文献调查的基础上讨论了含盐废水生化处理的可行性、盐对微生物生化特性的影响
  • CASS法处理含盐的研究
    采用鱼品加工厂生产废水掺一定比例的海水作为试验用水。通过含盐量的不断增加研究系统的耐 盐性,通过含盐量的降低和升高研究系统的抗盐度波动性。试验表明,当Cr的质量浓度<6300mg/L时, CASS
  • 高浓度含盐处理
    本资料为高浓度含盐废水处理,其包含的内容仅供参考,谢谢参与
  • 山西某厂区外排管道施工方案
    本工程位山西新华化工有限责任公司综合技术改造项目 厂区生活污水、雨水管道改造工程,施工内容为厂区内的 污水、雨水管道改造,材料选用HDPE 高密度聚乙烯双壁波 纹管、De300MM 及以上钢带增强聚乙
  • 厂区外排工程量计算表
    管道工程量计算表、井座工程量计算表、雨水口、化粪池工程量计算表
  • 某工厂区外排总图三套方案比选
    本图分别列举了同一厂区内的三套排水方案。根据计算不同方案对应不同的管路设计,达到管网与埋深的最经济化。
  • 外排脱盐达标排放改造项目厂区道路及地坪施工方案
    本工程为外排废水脱盐达标排放改造项目厂区道路及室外地坪硬化,道路路面及地坪,底封层为天然碎砾石,基层为水泥稳定碎石(内掺6%水泥),面层为C30水泥混凝土。整个厂区硬化根据使用情况分为道路、承重硬化地
  • 含盐生物处理技术探讨
    本资料为高含盐废水生物处理技术探讨_刘正2001,其包含的内容仅供参考
  • 类型:工业污废水处理站;处理技术:格栅筛网,中和,消毒;工艺流程选介:其他;设计阶段:扩大初步设计;图纸张数:20张以上;规模:1-3万部分内容展示:污水水量和水质:本污水处理站程用于甲醇生产综合废水
  • 4万方工业厂房室外排设计图
    4万方工业厂房室外排水设计图 设计说明 管线设计图 节点做法等 等,,内容详实,可供参考。
  • 进水口径DN50-100产水量1-150T/H规格1-150m/h工作压力0.25-0.6MPa出水口径DN25-100回收率90%-95%脱盐率≥95%罐体材质不锈钢/玻璃钢管道材质不锈钢/UPVC
  • 这是一套RO水处理系统设计模型,它是六十年代发展起来的一种膜分离技术,其原理是原水在高压力的作用下通过反渗透膜,水中的溶剂由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的,由于它于自然界的渗透方向相
  • EDI是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动
  • 厂区生产研发楼给排施工图纸
    本图纸为某厂区生产研发楼给排水施工图纸,其包含的内容有:底层给排水平面图,二层给排水平面图,雨水系统等,内容详实,可供参考。
  • 厂区生产研发楼给排施工图纸
    本工程位于安徽,根据甲方提供的相关资料和土建专业提供的作业图进行设计,本工程设计依据国家现行有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程。本工程为丁类厂房,六层。耐火等级二级,且建筑物体积大于50000
  • 本工程拟建设一座综合型现代化水处理车间,将现有外排的厂区废水收集后处理回用。本工程投产后,废水初步处理量为1300m3/h,回用水处理量为300m3/h,并与初步处理出水300m3/h勾兑后用于厂区水

回帖成功

经验值 +10