土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 400KW上柴柴油发电机为啥会出现漏水

400KW上柴柴油发电机为啥会出现漏水

发布于:2012-12-01 15:23:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天有一客户来电话咨询他们柴油发电机汽缸盖出水管、水泵、水箱、放水开关在不到3个月的使用时间内均出现漏水现象不知道是什么原因?今日泰州锋发动力有限公司教你怎样分析和原因及排除方法。
一,故障分析:
这种故障一般是由于操作人员向柴油机的水散热器内加注具有腐蚀性的冷却液或海水所造成的。
二,故障原因:
1,操作人员给冷却水散热器内加入的冷却水是海水,造成400KW上柴柴油机内部水道及外接口损坏。所以,使用400上柴柴油发电机时一定要严格按400KW上柴柴油发电机的各项规定进行操作。
2,散热器内加入的防冻腐蚀性较强,致使400KW上柴柴油机水道部件损坏。
三,障排除方法:
1,400KW上柴柴油机中已损坏的部件,对水散热器及机体内部水道用淡水进行冲洗完毕后,更换已损坏的400KW上柴柴油机部件。
2,调整、试机发现柴油机恢复正常,故障即被排除。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于美式箱变

美式箱变一般都是装油浸式变压器,高压负荷开关和油变共箱,那美式变电站里可以装干式变压器吗?有没有做过的经验!谢谢分享!

回帖成功

经验值 +10