柱子合心区箍筋与梁主筋施工相互影响,多数施工中这个问题成为施工中最难解决的问题,也是直接结构安全影响的主要问题:

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • abcdefg664557882
    为使梁柱的钢筋在核心区能够较好的锚固,使节点内的抗震,抗剪有所保证,和节点核心区的混凝土有更好的约束,所以核心区要设置一定的箍筋,但是,节点核心区往往是因为交叉钢筋密集,布置较多的箍筋在绑扎固定和混凝土浇捣时都有一定的难度,因此,核心区的箍筋可以略少于柱端加密区的箍筋,如安放不便,但为了保证节点区的功能,可以使用开口箍筋,在四边有梁且带有现浇板的抗震中柱节点区内,混凝土的抗剪能力比不带现浇搂板和三面有梁的节点抗剪强度高,其核心区可以只设置普通矩形箍筋.
    2007-08-19 08:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • iloager
    iloager 板凳
    按照03G101-1图集的要求,柱子与楼层梁相交部位,柱箍是要加密的,但实际施工确实有些困扰.
    2007-08-18 23:08:18

    回复 举报