正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(11 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
我是苏州地区的设计工作人员,最近刚接手一个江苏盐城地区的项目,具体情况如下:单层建筑面积为2万平方米,耐火等级为2级,可燃物较少的丁类厂房.我同事去年刚做过类似的项目,审图时被要求必须设置室内消防给水系统,但我在苏州地区设计类似项目都不做室内消防给水系统.为什么?我依据建筑设计防火规范GB50016-2006上说,可燃物较少,耐火等级为1,2级的丁类厂房可不设置室内消防给水系统.难道江苏盐城地区和苏州地区的对防火规范理解不同?!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
寒冬
沙发
2007-12-06 17:16:06
赞同0
-
qxh
板凳
电梯底部要安装缓冲弹簧减振,底坑内要设混凝土基础,具体位置由厂家确定,可能要占用不到1个平方米,若设集水井,可能影响电梯安装,并且不利于水泵的使用维修。
2007-12-06 14:19:06
赞同0
加载更多在我所常见的施工图纸中,最常用的方法就是B。另外这种方法采用自动化控制也比较方便可行。
回复 举报