土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室建模的时候地梁层需要建板么?

地下室建模的时候地梁层需要建板么?

发布于:2012-12-01 12:29:01 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室在建模的时候(地梁层也是跟主体结构一起建了),由于抗浮的要求需要在地梁层建板么?第一次做地下室的结构,希望知道的朋友能指点一下。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • you028
    you028 沙发
    如果地质条件好的话,直接建筑做法做楼板就不建,不过主梁还是拉起,这样可以减少基础的弯矩。对基础有利
    2012-12-05 11:22:05

    回复 举报
    赞同0
  • 無畏
    無畏 板凳
    你要考虑抗浮的话肯定是要建板的,如果没有抗浮等其他要求一般是不建板的
    2012-12-05 10:00:05

    回复 举报
    赞同0