一个服装厂,主要就是照明用电和缝纫机,照明是用80W的节能灯,节能灯接连炸掉三个 厂房反应可能是电压不稳
求大家分析下原因,配电箱进线是16平的三相,每个照明回路带8个灯,有30台缝纫机,功率什么感觉设计的都没问题

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • g13793206255
    g13793206255 沙发
    总的N线断开或接触不良,在总的负荷上中性点偏移,负载小的相电压升高,灯泡爆了,再加之灯具质量问题,所以会爆质量部过关的,
    2012-12-07 09:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    电灯连爆,可能有250V以上的相电压,中性线接续不良的可能性较大。