土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统

消防喷淋系统

发布于:2007-08-13 15:29:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
“如果房间不吊顶,喷头是否一定要安装为上喷?”喷头距顶板的距离多少?
在哪本规范可以查到?
  • wanglina8286
    wanglina8286 沙发
    《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
    1 、不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
    2 、吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
    3、 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;

    《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。




    我的消防论坛:
    http://www.long119.cn
    2007-08-13 21:59:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的消火栓算不算室内消火栓?

本人在某艺术家工作室消防设计中,遇到按公建规范设计,但具体使用性质类似住宅.整个楼除了在二层有条内街外没有公共空间,而这条内街也是室外空间,消火栓设在内街算室内消火栓系统吗?哪位大侠解释一二?,

回帖成功

经验值 +10