土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁可不可以这样配筋

梁可不可以这样配筋

发布于:2012-11-30 15:36:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这几种配筋方式对不对:
1,抗震框梁上部钢筋,支座5根22,通长2根16 (即通长筋与支座筋截断搭接)
2,抗震框梁上部钢筋,支座12根22,通长筋2根22 (即通长筋与支座筋面积相差很大)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • caoyl12
    caoyl12 沙发


    为什么不把通长筋也配成22呢,方便施工,受力也更有效。
    1、2两个好像都没有满足抗规6.3.4要求的梁上下通长筋配筋面积大于顶面和底面配筋较大的1/4(一二级要求)。三四级虽然没规定,但最好别差太多吧。
    求高手指教。
    2012-12-08 14:43:08

    回复 举报
    赞同0
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    理论上都可以吧 但是一般不这么配 哈哈
    2012-12-06 19:53:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多