土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 地下水处理构筑物沉降缝处怎么装套管?

地下水处理构筑物沉降缝处怎么装套管?

发布于:2007-08-13 13:49:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
现在地下两个水处理构筑物,其中一个是地下泵房,一个是一般的水池,它们壁厚都是400毫米,两个构筑物距离很近,但不是同一个基础,外壁距离是40毫米,请问我要有泵的吸水管从两个墙壁中穿过,应该做什么样的柔性防水套管呢?保证构筑物的沉降不影响我的吸水管。
请大家积极发表建议,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxjessie
    zxjessie 沙发

    谢谢!我的吸水管是DN100和DN200的焊接钢管,如果您看到此帖的话,我想向您咨询一下那种橡胶接头的厂家。
    2007-08-20 09:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • 空01
    空01 板凳
    吸水管多大的!?小的话就不管了,直接上套管,如果大的话,就放橡胶活接头进墙体,这种活接市场上有卖 的,也可以定做的!用法兰联结
    2007-08-15 12:47:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑安装工程预留预埋阶段的质量管理

摘要: 高层建筑安装工程预留、预埋阶段是建筑工程中的一个有机组成部分,其施工质量的优劣直接影响着建筑工程的质量水平,及时、完整、有序地抓好质量管理,是创建优良工程的基础。为保证公司重点工程――某项目质量目标的实现,体现公司计划落实、目标细化、措施得当、反馈有效和控制有力的管理指导思想,根据公司质量目标要求,为防止安装工程出现质量通病,对预留、预埋阶段的质量管理采取了一些有效措施,集中精力抓好前期质量管理,强化过程管理,取得了较好效果,得到了业主、监理和质监部门的肯定,为后期施工提供了保证。

回帖成功

经验值 +10