土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 排烟设计之我见

排烟设计之我见

发布于:2007-08-13 13:27:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在在做一个排烟设计.因为我是刚毕业的,我不知道排烟风机是每个排烟口设有个啊?还是每个排烟立管设一个,是 走廊排烟,请多多发表意见

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • kukugo_2000
    kukugo_2000 沙发
    消防设计 请咨询上海KUKUGO室内设计工作室: www.kukugo.net

    :victory:
    2009-03-20 23:47:20

    回复 举报
    赞同0
  • zysswy533442
    zysswy533442 板凳
    大家快来啊.
    2007-08-13 13:37:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关气体灭火系统灭火剂备用量的探讨

近年来,气体消防设备的应用较为广泛,笔者在设计和施工中,发现人们对灭火剂备用量问题存在较模糊认识,相关国家规范也没有提出具体设计要求。本文在此作一探讨。   备用量的设置条件   气体灭火剂种类较多,但得以广泛应用的仅有二氧化碳、卤代烷(1211、1301)以及近几年从国外引进的七氟丙烷(FM200)和烟烙尽(INERGEN)等。气体灭火剂一般高压贮存在灭火剂瓶内,当出现灭火剂已施放或泄露、设备检修或设备故障等情况时,可能造成系统保护中断。设置备用量的目是为了保证防护的连续性。我国规范提出:重点保护对象的防护区或超过一定防护区数量的组合分配系统应设置灭火剂备用量。重点保护对象是指性质重要、发生火灾后损失大、影响大的场所,对这些场所有必要进行不间断保护。组合分配系统的防护区数量增多,系统可靠性降低,火灾发生的机率增加,也有必要进行不间断保护。在国外,有的国家要求组合分配系统必须设置备用量,甚至有的国家不允许采用组合分配系统。

回帖成功

经验值 +10