土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 发电机纵差保护的问题

发电机纵差保护的问题

发布于:2007-08-13 12:45:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我所了解的发电机纵差保护,是三相各端对应接CT的线圈,即:A-A,B-B C-C。采用相电流之差。近来到一老电站,发现不是接相电流,是A-C、C-B B-A。这种接线原理是什么?
  • wyq622
    wyq622 沙发
    这是接成了11点,我们现在的接法都是星接,因为现在保护装置可以选择接线方式进行补偿,但是老点的保护装置必须接进去180度的电流,所以CT二次用角接补偿掉那30度.
    2007-08-14 17:43:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综保保护屏的接线

请问下综保保护屏内的导线一般需用多粗的线可以?

回帖成功

经验值 +10