土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽管道是否能够直埋?
现做一厂区室外蒸汽管道,因竖向管道交叉问题需直埋,经多方查找,无此方面资料,仅有专业公司做,哪位大侠有关设计资料及经验,请与明示。

全部回答(8 )

  • lwjlwj
    到目前为止,共做蒸汽直埋工程3个,认为做好下面工作,工程一般不会出现问题:
    1、补偿量的确定(最好由热电公司提供热媒参数的书面资料)
    2、补偿器的选择(套筒还是波纹管,本人做的都是波纹管,直埋,是厂家直接加工的)
    3、根据地形资料,管道坡度要做好(注意疏水器的安装位置,并预留启动疏水)
    4、排潮管的设置(一般在内固定位置旁边)
    5、管道保温层等的做法。(查图集选用)
    6、焊口的探伤(属施工范围)
    其他的就剩流量、管径计算问题了,一般根据客户用汽要求。
    2006-01-01 14:08:01 来自 PC 评论 举报
  • aleelanga
    是否局部直埋,就像加过路套管的做法是否可以
    2005-12-31 23:20:31 来自 PC 评论 举报