消防水箱必须加稳压?

发布于:2007-08-13 08:59:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新的防火规范规定:临时高压给水系统应尽量采用重力自流式消防水箱,且要求能满足最不利点消火栓消火栓栓口静压要求,这是不是就是说:即使2层的低层建筑,也必须满足以上要求,不能只是有水流出就行了,也就是说,新的规范规定要求更严格了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    以下是引用visevesa在2007-08-13 13:20:04.0发表的内容:
    3.至于静压,规范并未提具体数据,反过来查高规7.4.7.2它针对不同建筑物提出了:0.07,0.15MPa的要求,而低规没有,
    故只要求满足最不利点消火栓消火栓栓口静压,就Pass了
    我还是不明白,你所说的 最不利点消火栓消火栓栓口静压应该是多少?
    2007-08-15 08:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • song-wang-71
    song-wang-71 板凳
    多谢!
    我做的这栋建筑二层,层高4。2米,屋顶水箱最高也只能设置到箱底9。000米,这样的话就得设稳压装置了?这种建筑静水压力按7米?
    2007-08-13 14:04:13

    回复 举报
    赞同0