土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 26层住宅楼火灾自动报警设置范围

26层住宅楼火灾自动报警设置范围

发布于:2007-08-13 01:53:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个工程,26层住宅楼,设有中央空调系统,应该为高级住宅,住宅户内是否设置火灾探测器?
查阅规范,高规没有明确,火灾自动报警设计规范中说到高级住宅户内要设置火灾探测器,以那个为准?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuchuan5523@co163
    火灾自动报警设计规范中关于一类建筑中高级住宅的保护范围的定义如下:
    D.2 一级保护对象
    D.2.13 高级住宅(公寓)的卧房、书房、起居室(前厅)、厨房;
    D.2.21 消防电梯、防烟楼梯的前室及合用前室、除普通住宅外的走道、门厅;

    虽然高规对高级住宅没有明确其是否要设计报警系统及保护范围,但火报确明确了高级住宅的保护级别及部位,我认为这栋26层的高级住宅楼应该设置火灾自动报警系统
    2007-12-16 23:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • ttzqb
    ttzqb 板凳
    按"高级住宅"考虑
    2007-08-14 10:40:14

    回复 举报
    赞同0