我最近碰到一个严重危险级I的工程,面积有几千m2,用的是环状管网,请问环状主干管、支管要用多大的管径???怎么算的啊???规范上又没有,请高手们给点答案,谢谢啊。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoguanghui99
    这个问题应该不难解决,按照作用面积内的喷头个数,估算一个数值,然后除以2,查手册,别让你的流速大于5就可以了,环状管网的管径不变就ok了,就是环状管网比较难算,还要象市政给排水那样平差,比较不好,支管的管径可以按照一个喷头的流量决定,只要你的水流指示器处的压力不大于0.4mpa就行了,建议不要采用环状管网,计算复杂,到时候出了事就找你,说你计算错误
    2006-03-06 20:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    提请5楼的楼主注意:规范上控制喷头数不能用,
    如用往往不能满足GB50084-2001之8.0.5及9.1.4
    要求,如有疑问,请试算便知.
    2006-03-05 16:00:05