土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 基于PKPM软件的结构构件优化设计——柱

基于PKPM软件的结构构件优化设计——柱

发布于:2007-08-12 22:16:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
基于PKPM软件的结构构件优化设计——框架柱

下面是我的一点体会(以三级框架柱为例):欢迎同行们参与讨论!
1、 柱轴压比,中、边柱宜取0.6~0.8;角柱宜取0.5~0.6。柱截面尺寸主要受轴压比控制,设计时宜适当留有余地;而过小的轴压比会因截面尺寸过大和最小配筋率的控制而增加混凝土和钢筋的用量。
2、 柱截面尺寸调整,多层宜2~3层调整一次,高层宜结合混凝土强度的调整每5~8层调整一次。原因同上。
3、 柱纵筋最小直径,柱截面﹤400x400mm取14mm;柱截面≥400x400mm取16mm。可使程序绘出的施工图的柱纵筋配筋率在合适的范围内。
4、 柱纵筋配筋率,柱纵筋多为构造配筋,采用HRB335时中柱、边柱1~1.2%,角柱、错层短柱1.2~1.5%;采用HRB400时降低0.1%。
5、 柱纵筋间距,在不增大柱纵筋配筋率的前提下尽量采用规范上限值,以减少箍筋肢数。
6、 柱加密区箍筋间距,取100mm,箍筋直径≥10mm时,箍筋间距宜予优化。
7、 柱截面形式,宜尽量采用正方形或接近正方形的矩形,箍筋肢数在两个方向宜尽量相等。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 教父
    教父 沙发
    继续学习你的精神,把结构进行到底
    2010-09-08 22:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • 结构小混混儿
    非常好,非常有用!~
    希望楼主继续发表针对其他构件优化的帖子!~
    2009-05-27 11:09:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发一个电厂设备基础二次灌浆的方案

发一个电厂设备基础二次灌浆的方案

回帖成功

经验值 +10