土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 知道高压电表指示电流,请问如何计算低压电流?
有一台630KVA,10KV的变压器,高压配电柜上电流表指示为5A,电流表型号为:16L1-A,75/5A,请问低压侧的电流是多少?

全部回答(11 )

  • juju-snz
    xiaolin442002 发表于 2012-12-3 07:59 那么小,是用在家属区的变压器,带了13栋楼,500多户用户,不用考虑变比吗?电流表已经带着变比了.现在负荷小,是因为用电电器少.等到夏天,家家户户都开空调、用电磁炉等电器的时候负荷就大了。再说,不能以负载最大电流就是变压器额定电流来选择变压器,必须要考虑其他的因素。
    2013-12-30 23:06:30 来自 PC 评论 举报
  • jianghuanguang
    楼上公式是对的,但二次侧电压用0.38KV是错的,计算时只能按0.4KV来!

    630KVA变压器,低压侧额定电流为:I=S/1.732U=630/(1.732X0.4)=909.35A

    这里用0.4KV,是用线路平均额定电压。
    2013-12-30 17:47:30 来自 PC 评论 举报
加载更多