土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教,各位大神 关于电动蝶阀启动问题
2.2kW 380V电动蝶阀 热继整定到4A 是否能启动.请各位大神赐教.

全部回答(1 )

  • lingxuct
    电动阀上电机不宜配热继电器,且电机应选择起动转矩大,绕组耐温性能好的!

    因为电动阀是短时工作制,“蝶阀”更有其特殊的力矩要求,当阀板被一侧工艺介质的压力顶住时,比正常大5倍的力矩不一定能打开!!!

    楼主的只有2.2KW,是个小阀;许多大蝶阀是需要装“旁通”小阀门的,在开大蝶阀前,先把阀板两侧的压力降低一点,可减小开大阀的力矩(否则大阀打不开)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-30 13:49 编辑 ]
    2012-11-30 13:44:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10