请教,各位大神 关于电动蝶阀启动问题
请教,各位大神 关于电动蝶阀启动问题
2.2kW 380V电动蝶阀 热继整定到4A 是否能启动.请各位大神赐教.
发布于
2012-11-30 10:59:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
lingxuct
电动阀上电机不宜配热继电器,且电机应选择起动转矩大,绕组耐温性能好的!
因为电动阀是短时工作制,“蝶阀”更有其特殊的力矩要求,当阀板被一侧工艺介质的压力顶住时,比正常大5倍的力矩不一定能打开!!!
楼主的只有2.2KW,是个小阀;许多大蝶阀是需要装“旁通”小阀门的,在开大蝶阀前,先把阀板两侧的压力降低一点,可减小开大阀的力矩(否则大阀打不开)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-30 13:49 编辑
]
2012-11-30 13:44:30
来自 PC
评论
举报
相关推荐
yingao9zx
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
因为电动阀是短时工作制,“蝶阀”更有其特殊的力矩要求,当阀板被一侧工艺介质的压力顶住时,比正常大5倍的力矩不一定能打开!!!
楼主的只有2.2KW,是个小阀;许多大蝶阀是需要装“旁通”小阀门的,在开大蝶阀前,先把阀板两侧的压力降低一点,可减小开大阀的力矩(否则大阀打不开)。