土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220KV架 空线,距高层建筑的水平安全距离是多少
《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》有的话,请发到我的邮箱来,huangfengcq@163.com谢谢!
,10,110,220KV架 空线,距高层建筑的水平安全距离是多少?急用

全部回答(3 )

  • sofargg
    与树木间:10kV---1.5 m; 35kV---3.5 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m;
    2004-11-04 14:16:04 来自 PC 评论 举报
  • chiu
    10kV---1.5 m; 35kV---3.0 m; 110kV---4.0 m; 220kV---5.0 m;
    这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。
    2004-10-29 19:19:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10