土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 发热量大的房间选用通风还是空调?

发热量大的房间选用通风还是空调?

发布于:2007-08-12 13:55:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
36度房间发热量很大,设备发热量大约60KW的这种房间面积80m2,按排出余热选通风系统,还是按照冷风降温选择空调系统?如果按照冷风降温的话,表冷器的出风参数往往不好选择,请大师们赐教!

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • meihe0000
    meihe0000 沙发
    各位有些纸上谈兵了!这种情况现实厂房中常遇到,实际上用通风效果不好,情况很复杂,风不会按人们想象中的路线及换热过程去进行热交换,也不会老老实实的等交换完热后再离开房间,往往是送进的风稍一进行热交换就排除了,而且夏天温度越高效果越差.
    2008-04-29 00:48:29

    回复 举报
    赞同0
  • xiazaisuntao
    xiazaisuntao 板凳

    如果在地面首选通风;
    如果在地下,适宜做冷风降温,或者用一些机房空调降温处理,另加通风换气,我一直是这么干……

    同意