我的配电室散热量6kw送风量580m3/s可能吗
我的配电室散热量6kw送风量580m3/s可能吗
配电室长50米宽3米高3米,温度38度,里面有变压器变频器等等一些散热设备,送风量多大合适阿,风机选什么样的阿
发布于
2007-08-12 13:01:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
wgj1207
这个计算公式是怎样得出的,可以讲讲吗?
2007-08-19 08:52:19
来自 PC
评论
举报
coolheating
送风量单位是m3/s吗?那应该可以的,但这么大的风量,风机该多大啊
温差6/(580*1.2*1.01)=0.0085度
如果是m3/h的话,则还需乘3600,=30.6度,冬季可能可以,夏季不行