土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 我的配电室散热量6kw送风量580m3/s可能吗
配电室长50米宽3米高3米,温度38度,里面有变压器变频器等等一些散热设备,送风量多大合适阿,风机选什么样的阿

全部回答(5 )

  • wgj1207

    这个计算公式是怎样得出的,可以讲讲吗?
    2007-08-19 08:52:19 来自 PC 评论 举报
  • coolheating
    送风量单位是m3/s吗?那应该可以的,但这么大的风量,风机该多大啊
    温差6/(580*1.2*1.01)=0.0085度
    如果是m3/h的话,则还需乘3600,=30.6度,冬季可能可以,夏季不行
    2007-08-15 09:58:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10