请教一下
手术室及辅房的排风量,渗漏风量和保持正压的风量分别怎么计算

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发

    两处明显错误。
    2007-08-27 08:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • zhanchao2002
    zhanchao2002 板凳
    手术室的漏风量根据级别不同,相对临室有不同的压力要求,在根据压差查规范,就可以算出漏风量。手术室的排风量很简单,就根据:送风=排风+回风+新风。 就可以算出了,因为新风、送风和回风都是知道的。辅房根据工艺不同,对临室的压差有不同要求,同手术室一样计算,并不是每个房间都需要排风,有排风要求的房间做排风,没有要求的可全回,然后集中走廊和大房间排风,这样空调风管比较好走一点
    2007-08-27 02:16:27

    回复 举报
    赞同0