土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层建筑卫生间通风问题,厨房油烟机排风问题

高层建筑卫生间通风问题,厨房油烟机排风问题

发布于:2007-08-12 10:38:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一高层住宅建筑,卫生间通风问题,建筑总高度为88米,共28层,卫生间设排风井,其尺寸为450x300
请问在各卫生间设静压为200,风量140的通风器,屋顶不设引风机,这样能否实现排风?
厨房油烟机排风问题,厨房设450x650的排风井
请问在各厨房设静压为400,风量900的油烟机,屋顶不设引风机,能否实现排风?
请高手指教,谢谢了!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • bmw262262
    bmw262262 沙发
    排烟罩和屋顶防雨罩的阻力是多少?如何计算。
    2009-02-23 10:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    目前大多数城市都已经推广了“厨房卫生间变压式排风道”,有通用图集。所以楼主这个问题其实不必自己算,而是查一下图集,看看你的尺寸是否与图集尺寸相符。系统顶部设置自力式风帽,无需风机。

    另外,28层的住宅楼的抽油烟机,同时使用率可按0.4-0.5计算,一般没有0.7那么高(燃气规范中灶具的同时使用率取0.4)。卫生间排气扇的同时使用率略高一些。
    2007-08-20 16:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多