土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷淋问题,井字梁无掉顶间距小,如何布置喷头?

请教喷淋问题,井字梁无掉顶间距小,如何布置喷头?

发布于:2007-08-12 09:47:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本车库由于地上一米浮土,采用井字梁。梁高700-800,宽300,梁与梁的间距5500*7500。根据规范7.1.3溅水盘与顶板的距离,不小于75mm,不大于150mm。7.2.1当溅水盘与顶板的距离为150mm时,喷头与梁的距离为1.8米。本车库为中危险级2级,喷水强度为8升/分*米。根据7.1.2喷头的最大间距为3600(矩形长边)。当布置喷头的时候满足7.2.1时就不能满足7.1.2。小弟在此请教各位大侠指点,万分感谢!!!!
下面是我的车库平面图,请赐教!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fight6666
    fight6666 沙发

    用新规范,进本可以解决了.谢谢大家的指教.
    还有好心人的邮件 谢谢了
    2007-08-16 23:33:16

    回复 举报
    赞同0
  • yjw
    yjw 板凳
    喷头溅水盘与顶板距离达到 550mm
    2007-08-15 19:16:15

    回复 举报
    赞同0