20户客房的给水管径如何确定?
  • visevesa
    visevesa 沙发
    单冷水当量及设计秒流量0.5*((0.5+0.5+1)*20)^0.5=3.1L/S
    冷热水当量及设计秒流量0.5*((0.75+0.5+1)*20)^0.5=3.4L/S
    管径DN65较妥