土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教农网10kV线路末端电压低,采用哪种补偿方式最好

请教农网10kV线路末端电压低,采用哪种补偿方式最好

发布于:2012-11-29 21:32:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我局有一地区采用10千伏供电,线路距离太远,供电的变电站主变档位已经最高了,末端电压还是很低,请问这种情况应该采用什么方式补偿,1、串联电容器补偿可以吗,看书说串补都用在超高压。而且百度了下连成套厂家都没有。2、并补是在线路每个配变附近并联电容吗。另还有哪种方式调压效果好,这方面接触的太少,请教各位大侠。急需

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mxfeishirock
    mxfeishirock 沙发
    能不能考虑加大线径呀。相对能提高点。对了你说的电压降到多低了。你说给个煤矿加了一套电容补偿提高电压。提高了多少吗,原电压又是多少。发出来大家探讨一下吗。
    2013-06-10 14:41:10

    回复 举报
    赞同1
  • fitman
    fitman 板凳
    1、串补就不要考虑了,除非你想做白老鼠。
    2、并补的话除低压端做好补偿外,可在高压线路2/3(负荷均匀分布)或1/2(负荷前高后低)处进行高压补偿。
    2012-11-29 23:01:29

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 626 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教小电阻接地和直接接地的区别

一直有点疑惑大电流接地系统中为什么分为直接接地和小电阻接地,为什么110kv以上就是直接接地,中压系统却在电容电流大于10A就得消弧线圈或小电阻接地,为什么中压系统不能采用直接接地呢?请高手指点一下,谢谢!

回帖成功